Цитата Сообщение от Аня* Посмотреть сообщение
Типовая картинка у тебя в плохом разрешении, на ней вообще ничего не видно.

Т.е. ты хотела написать, что по проекту подразумевался линолеум, а это нагрузка 80 кг на 1 метр квадратный? (стяжка+линолеум) И допустимо увеличение с коэффициентом 1,3? До 104 кг? Но ведь по-любому покрытие то у нас какое-то будет (пока линолеум), а вся эта допстяжка/наливной пол пойдут допгрузом... И никак не уложатся в допустимую прибавку 24 кг на метр.

А как узнать, какое нормативное и расчётное значение для этого типа дома (П-3/16 1985 г.). Или вот оно и есть 80 и 104 кг?
оно и есть 80кг с коэф-том 1,3
но я ж пишу что еще в расчет заложена нагрузка от людей и мебели - 150*1,3 кг/м2
плиту считают на полную нагрузку: собственный вес+полы+люди+мебель+перегородки
переберешь ты с полами, так не доберешь "людями" и мебелью

в твоем случае не имеет смысла сыпать 7 см пескобетона чистого - лучше разбавить его керамзитом - и легче и дешевле будет
и потом пескобетон долго!!!!! набирает прочность, т.е. пока не схватится хорошо класть полы ты не сможешь

пысы у бетона набор прочности между прочим 28 суток)))))